データセンタービルの断熱材に関する議論

Jun 17,2024 | ブログ

何か質問はありますか。

私たちは、お客様のビジョンを実現する斬新なソリューションに情熱を持っています。

オススメ

    インターネット、ビッグデータ、人工知能の急速な発展とメタの概念の出現により、現代社会は正式にデジタル経済と情報化の時代に入った。伝統的な産業のデジタル変換とアップグレードと相まって、データセンターの市場需要は急速に高まり、電子情報システムのデータセンター建設の規模は日々増加しています。電子情報化のための最も基本的な支援として、わが国のデータセンタービルの建設規模は年々増加している。高エネルギー消費産業として、データセンターは建物内に大量の断熱材を使用し、多くの場所にあります。したがって、データセンターの建物内の断熱材の耐火性が最も重要です。

    データセンタービルの断熱材概要

大規模なエネルギー消費者として、データセンターは、ラック機器自体のエネルギー消費量に加えて、エネルギーの大きな割合を消費し、機器の動作中の高放熱の冷却と冷却も、エネルギー消費のかなりの割合を占めています。

新築の専用データルーム棟に加えて、建物の機能を共用するデータセンターの改装も増えています。データセンター室は一年中途切れることなく稼働しており、室内の冷凍設備も部屋の冷却と冷却を維持しています。冷蔵や部屋の一定温度の省エネの観点から、または建物内の異なる隣接機能室の温度差による結露を防ぐために、データルームのメンテナンス構造の断熱が不可欠です。

建物に使われる断熱材は、主に無機断熱材、有機複合断熱材、無機断熱材の3種類があります。これらの絶縁材料は、異なる成分、材料特性、および燃焼性能レベルを有する。建物とデータルームの安全性を確保するために、データセンターのさまざまな建物の特性と部屋の種類と機能要件、特に断熱材の耐火性に応じて適切な断熱材を選択する必要があります。

    使用範囲及びデータセンター用断熱材の選定

データセンターのコンピュータルームのエンクロージャ構造の断熱材は、主に壁(コンピュータルームの内壁)、部屋の天井、部屋の床、ドアと窓、機器パイプラインの壁の穴、床の穴に反映されます。

(1)    壁(内壁の):

従来の民間ビルの外壁の断熱に加え、電算室の内壁は、設備電力の具体的な条件に応じて断熱措置を取らなければならない。コンピュータルームの内壁の断熱材には一般的にロックホールが含まれていますrockwoolサンドイッチ パネル、金属面サンドイッチ色のスチールパネル(コンピュータ室のための特殊な色のスチール複合パネル)など。

ロックウールの断熱材を選択する方法は、元の壁にキールのフレームを軽い鋼のキールと組み合わせて敷設し、キールの間にロックウールを充填し、耐火石膏パネルで表面を密封する必要があります;

ロックウール複合パネル 金属面サンドイッチ色のスチールパネル パネルと耐火断熱サンドイッチ材料の複合製品です。電算室の内壁に軽量鋼製の骨組みを貼ってパネルを完成させた 絶縁要件を満たすためにキールに直接取り付けて固定することができます。特に、金属面サンドイッチ色のスチールパネルは、優れた断熱性と耐火性を有しています。金属パネルは強度が高く、パネル表面は滑らかで繊細で、埃がなく、メンテナンスが簡単で、データルームの清浄度要件を大幅に保証します。パネルペイントは色が豊富で、データルームの機能要件を満たし、データルームの美学を考慮に入れることができます。

(2)    天井上面:

データルームの天井の断熱方法は、主に弔り天井閉鎖、パネル下部への直接取付、断熱モルタル漆喰塗工である。

このうち、天井弔り閉鎖の断熱方法は、軽量鋼製のキールハンガーシステムを採用し、軽量鋼製のキールにロックウールフェルトの建物接着剤を貼り、その後、アルミニウムパネルを使用しています メッシュ表面層または耐火石膏パネル シール用の竜骨枠に固定されています。この方法の利点は、パネルの下部にコンクリートビームがあることです 床の高さが許せば、コンピュータ室の外観が良好であり、コンピュータ室のコールドプールの空間容量を減らすことができ、コンピュータ室の省エネに一定の効果があります。しかし、データ室には多数の機器ブリッジとパイプラインがあるため、一般的なコンピュータ室の床高さは十分ではありません。

2つ目の方法は、断熱材をパネルの底面に直接取り付ける方法で、一般的にロックウールパネルを使用します 微多孔質ケイ酸カルシウム断熱パネルですこの2つの断熱材は、重量が軽く、切断しやすい。これらは、パネルの下部に接着されています 特殊な接着剤で少量の膨張ボルトを床スラブに打ち込み、膨張ボルトの端部を双方向鋼メッシュまたは双方向鋼線で固定します。断熱パネルの露出面の後 特殊な接着剤で2回密封され、割れ防止パテは平らに削られ、表面層は無機塗料です。この方法は、良好な絶縁効果を有し、パネルの下部に実装することができます ビームキャビティでは、コンピュータルームの有効床高さに影響を与えることなく。

第3の方法は、パネルの底部に断熱モルタルを塗布する方法である。エネルギー消費が少なく、絶縁要件が低いデータルームには、このような絶縁方式が適用されます。それはパネルの下部に断熱モルタルであり、パネルの下部に多くのハンガーブラケットがあるからです データルームでは、モルタルが割れたり剝がれたりしないようにしっかり接着するため、断熱モルタルは厚すぎないようにしてください。断熱モルタルは、一般的には、ガラス化微球耐火断熱モルタル、複合アルミニウムケイ酸塩断熱モルタル、パーライト断熱モルタルから選択されます。

また、データセンターの改修工事では、既存の建物の状態が限られている場合には、超微細な無機繊維スプレー断熱材を使用することもできます。このタイプの断熱材は泡状で、パネルの下部に直接噴霧されます。構造はシンプルですが、平面性が悪く、埃がたまりやすいです。コンピュータルームの外観やエアコンの戻り空気の要件がある場合は、天井を組み合わせて上面を密閉する必要があります。

(3)    階-

データセンターの床の断熱材は、主にエアコンの下の空気供給システムのコンピュータ室です。コンピュータ室の床は、帯電防止の高床で舗装する必要があり、床はエアコンの空気供給のための閉じた通路空間です。このタイプのデータセンターでは、高床下の空間は長期間冷気が供給される低温状態にあります。空調システムの断熱性と省エネ要件のほかに、特に共同で建設されたデータセンターでは、温度差のためにコンピュータルームの下の部屋の天井に結露を避ける必要があります。同时に、床をすることが張るは地面に取り付けられ、ブラケットの缔结高床の安置の間隔両方向とも600 mmと、括弧した国は多いが、数、直接接触させては必要ブラケットの缔结本体のコンクリートスラブていて、い支持の空間分割用地上断热材料つまんねえ床下だよ。建設工程の難しさを考慮すると、多くの床支持ブラケットは、断熱、防火、容易な切断を考慮して、床の下に断熱材を敷設し、材料自体も一定の変形特性を必要とします。

アルミ箔ゴムプラスチック複合断熱材、微多孔性ケイ酸カルシウム断熱材パネル、繊維アルミ箔ロックウールパネル:データセンタープロジェクトの多数の建設の経験の長い期間の後、上昇床の下で選択された断熱材は、主に次のとおりです 合成绝縁材料。

このうち、アルミ箔ゴムプラスチック複合絶縁材料は、ゴムプラスチックスポンジ絶縁コイルとも呼ばれます。他の2つの断熱材と比較して、最も重要な特性と利点は、弾性クローズドセル発泡材料として、それらは非常に柔軟で、切断しやすく、変形しやすく、不均一な表面のための良好なラッピング、および便利な構造であるということです。これは、帯電防止床の下に敷設された断熱材に特に適しています。高床のブラケットは、アルミニウム箔ゴムプラスチック複合断熱材の敷設にほとんど影響を与えず、地面全体の断熱層の完全な閉鎖を確保することができます。しかし、高層工場や民間建築物などのデータセンターが増加する中、アルミ箔ゴムプラスチック複合材は燃焼性能レベルb1にしか達しないという欠点があり、多くの場合、この断熱材を使用することができません。微多孔性ケイ酸カルシウム断熱板の燃焼性能グレード 繊維アルミ箔ロックウールパネル 複合断熱材は、耐火要件を満たすことができ、任意の建物で使用されるクラスaの両方です。

マイクロポーラスケイ酸カルシウム断熱パネル 市場で一般的な断熱材です。安価で、断熱性と耐火性を兼ね備えており、様々な建築物に使用されています。上記のように、マイクロポーラスケイ酸カルシウム断熱パネル トップパネル下部のための断熱材の選択であり、また、データセンターのコンピュータルームの帯電防止上げ床の下での使用に適しています。設置時には、上げ床ブラケットの分布に応じて600mmのモジュールでブロック状にあらかじめカットし、平らにして清掃した地面に特殊な接着剤で地面に固定します。マイクロポーラスケイ酸カルシウム断熱パネルの表面 データルームのクリーンスペースに影響を与えるほこりを、流すのは簡単です。したがって、亜鉛メッキ鋼パネル 約0.5mmの厚さでマイクロポーラスケイ酸カルシウム断熱パネルにインストールする必要があります 断熱材層を密封する。

繊維アルミ箔ロックウールパネル 合成絶縁パネル また、容易な切断、一部の部分でわずかな変形、非可燃性、および自己内蔵アルミ箔コーティングの利点を有する一般的に使用される断熱材です。施工工程が簡単で、アルミ箔ゴムプラスチックスポンジ断熱パネルの代替材料として使用できます。しかし、繊維アルミ箔ロックウールパネル 合成絶縁パネル 収縮しやすく、強度が低く、吸水性が高い。同時に、繊維粒子ダストは、アルミ箔なしで側面に形成することが非常に容易である。静電防止床の下の断熱材は、重量を負担する必要はありませんが、建設時や後のメンテナンス時にバンプや損傷を受けやすくなります。

上記3つの一般的に使用される断熱材は、帯電防止床の下にそれぞれ長所と短所があります。データセンターのコンピュータルームの実際の運用ニーズと建物の内装設計の防火コード要件に基づいて、スクリーニングと比較した後、最適な断熱材を選択する必要があります。

(4)ドア、窓、建物の穴

データセンターのコンピュータ室の部屋の避難ドアはすべてです防火扉。防火および煙防止または部屋の断熱の要件からかどうかにかかわらず、防火ドアの気密性について一定の要件があります。火の扉が閉じられているとき、ドアの葉はドアの枠にフィットし、両側の隙間、上部の隙間、および2つのドアの間の隙間は3mm以上でなければなりません。ドアフレームとドアギャップにはシール溝を設け、その溝には耐火・難燃性の防炎拡張ストリップを象嵌しています。

新たに建設されるデータセンター棟では、予定されているデータ室には、必要な消防用窓以外の外部窓はありません。もしコンピュータが「部屋には消火ガスシステムが備えて耐圧性能を確保するために要求コンピュータールームにガス火筐体の構造や断熱材の要求の電算室空間の省エネの内側コンピュータールームに火の光が窓救助し穴に搭載すべきだという開き窓窓耐火性ガス耐震の需要を満たすことができます。窓は内側に開き、180°開くことができます。窓は通常開錠状態で、外からいつでも開けることができます。窓を開けた後の窓の穴の正味の大きさは、消防用の窓の穴の大きさの基準要件を下回ってはならない。再建築されるデータセンター棟では、消防救助窓のほかに、既存の建物の外装窓を内部から遮断する必要がある。一般的に、軽鋼キールセメントファイバーケイ酸カルシウムパネル 窓を遮る間仕切りを採用し、軽量間仕切りの軽量鋼のキールの間に断熱ロックウールを充填することで、耐火・断熱効果を実現しています。

データセンターの特殊性のために、様々な専門的な配線ラック、機器パイプラインなどは、上階と下階の部屋と床の穴との間に多数の壁の穴につながります。パイプライン配線ラックなどを設置した後は、そのような穴を防火して遮断する必要があり、コンピュータ室の断熱も保証されています。

重要な機械設備を備えた電子情報システム室として、データセンターは、people&の安全性を確保するために、関連する仕様と基準に厳密に設計され、実装されなければなりません#39の生命と財産。建築装飾材料、特に断熱材は、データセンターの建物で大量に使用する必要があり、断熱材の耐火性能は建物全体の防火に重要です。この文章は主に選択熱绝縁材など各地データセンター棟の地道な浚渫規模をもらうことによって結合耐火性能建材を用いたプレハブ式ですに长い下积み期间を経てます経験着工費用と設計データセンターパソコン室とフィードバック後動作から、メンテナンス、いくつかの選択や慣行熱各地の建築物データセンターの绝縁材料を全面的に描かれている。私は業界の関係者の共同の努力により、データセンタービルの火災のリスクが低減され、業界の長期的な発展が達成されると信じています。